Que UPS você usaria para comutadores remotos de rede?

1

Eu entrei em trabalho esta manhã para descobrir que um dos nossos 2960 CISCO tinha morrido durante a noite, eu não tive a chance de descobrir o porquê, mas eu estou supondo que um pico de poder o matou, e o aumento protetor que estava usando é inútil. Dito isso, estou pensando há algum tempo em obter algumas unidades pequenas da UPS para alimentar meus comutadores remotos. O que você usaria para alimentar 1-2 Cisco 2960s por cerca de uma hora? Montável em rack é o preferido.

    
por Peter 11.03.2011 / 19:21

2 respostas

2

Os dois Cisco 2960 (supondo não-POE com 48 portas) conseguirão pico de 270 watts. No mínimo, você precisará de cerca de 450-500VA para suportar isso. No entanto, com os armários de rede, sempre viso um tempo de execução mais longo, pois eles podem estar conectando dispositivos que ainda têm energia de entrada.

Com isso em mente, se segmentarmos aproximadamente 30 minutos de tempo de atividade, estaríamos olhando para mais ou menos 1000VA (isso realmente depende do tamanho da bateria).

Alguns exemplos da APC seriam: APC Smart- UPS 1000VA LCD RM 2U 120V
APC Smart- UPS SC 1500VA 120V - Montagem em Rack / Torre 2U

    
por 11.03.2011 / 20:05
0

Eu recomendaria um no-break on-line de dupla conversão. Isso irá limpar a energia muito mais do que uma UPS interativa em linha. Eu aconselharia a série de produtos Smart-UPS® On-Line da APC.

APC Smart-UPS® on-line

    
por 11.03.2011 / 21:17