Controle de seqüência de inicialização do IBM Bladecentre H

1

Eu tenho um bladecentre com blades, rede e uma SAN em um único rack.

O que eu gostaria de fazer é controlar a inicialização do bladecentre para que, quando o rack for ligado, os blades atrasem sua inicialização até que a SAN seja ligada corretamente.

Isso é possível? Nós temos um AMM no chassi se isso ajuda. Basicamente, estamos analisando a reinicialização que ocorre depois que a energia é restaurada em um no-break.

Eu sinceramente peço desculpas pelo noobness desta questão, mas eu sou um cara de software tentando ajudar:)

    
por Spence 23.03.2010 / 04:31

3 respostas

2

Você não pode controlar diretamente a sequência de energização dos blades em um BladeCenter, mas você pode controlar o tempo que cada um leva para inicializar.

Se você está usando o Windows ou o * nix, você pode controlar a quantidade de tempo que o gerenciador de inicialização aguarda antes de inicializar o sistema.

Adicione os atrasos apropriados ao bootloader para massagear o pedido de inicialização e você está se movimentando. Não, não é perfeito, mas nada sobre computadores é.

Outra opção seria controlar a energização da lâmina por meio de algum tipo de script externo. Tenha um sistema externo que, ao ser inicializado, inicie os blades na ordem apropriada via telnet / SNMP / whatever.

    
por 05.05.2010 / 03:23
0

Acabei de verificar nossas opções do BladeCenter H AMM e, infelizmente, não parece haver uma maneira de fazer isso.

    
por 23.03.2010 / 05:20
0

Não há ajuda para você, mas os blades da HP permitem que você faça isso, por que não reclamar para o pessoal de vendas da IBM para ver se isso é algo que eles podem, eventualmente, implementar.

    