Dell C1100 piscando luz âmbar, sem saída de vídeo

1

Estou colocando um Dell Poweredge C1100 (CS24-TY) há mais de um ano, sem nenhum problema. O servidor foi retirado de um ambiente de trabalho e enviado para minha casa, mas quando inicializado, o servidor não tem saída de vídeo e o LED âmbar de falha está piscando.

Fiz algumas tentativas de examinar os manuais - as unidades parecem boas. Preso aqui.

EDIT: porque o servidor é novo na minha rede, eu não conheço os IPs do BMC, e como ele não está inicializando, não consigo definir os IPs.

A luz de energia está acesa e a luz de falha está piscando, significando "evento de condição crítica BMC no modo de desligamento (S0 / S1)".

    
por E.D.A 20.06.2016 / 14:09

1 resposta

1

Talvez a saída de inicialização esteja sendo redirecionada para a porta COM1. Esta é uma opção no BIOS C1100. Se você pudesse conectar um VDU de tela verde do tipo RS-232 à porta COM1 e ver se alguma saída aparece lá. Se você puder ver a saída e entrar no BIOS e desabilitar o redirecionamento, isso resolverá o problema.

Boa sorte!

    
por 01.02.2017 / 18:09