Perc H200 na estação de trabalho Dell T7600 não mostrando unidades no Server 2012 R2

1

Eu tenho uma estação de trabalho Dell T7600 com placa controladora Perc H200 (que não veio com a caixa anteriormente, foi instalada depois, já que a placa onboard padrão faz apenas conexões 3Gb / s). De qualquer forma, a máquina tem rodado o Linux nos últimos meses e não teve problemas, mas eu preciso migrar para o Server 2012 R2, e não consigo ver as unidades no controlador.

Existem 8 discos no controlador: 2 Samsung 850 Pros, que eu configurei em uma matriz RAID, 4 discos rígidos de 2 TB, um disco de 1 TB e um SSD de 128 GB. Eles são mantidos como estão e não são configurados no RAID.

Eu carreguei os drivers H200 usando uma chave USB externa, que ele vê os drivers "corretos", mas ainda não mostrarei nenhum disco. Certifiquei-me de que a matriz RAID está configurada para inicializar no controlador, e a BIOS pode "ver" as unidades e a matriz. Eu até tentei remover a matriz completamente e tentei instalar dessa forma (sem matrizes, apenas discos), mas sem dados. O Windows Installer ainda não consegue ver as unidades.

Eu sei que isso vai ser algo simples ... Eu simplesmente não consigo encontrar a resposta sozinho.

[Update] Tentei mais algumas coisas ontem à noite, ainda sem sorte. Coisas que eu tentei:

  • excluir matriz de raids e recriada
  • tentei configurar a opção de inicialização para UEFI
  • certificou-se de que a matriz RAID está configurada para inicializar a partir de (é)
  • certificou-se de que a BIOS pode realmente ver a matriz RAID (vê todos os discos, incluindo o disco RAID, e esse disco está definido para a primeira prioridade, após USB e CD)

Tentando construir isso com um ISO obtido do microsoft.com e do driver Dell H200 mais recente ... Quando o instalador acessa a tela de seleção de disco, nada é mostrado, eu seleciono find driver e aponto para a chave usb com o driver, ele encontra o H200, mas ainda não encontrará nenhum disco ...

    
por TiernanO 24.08.2015 / 09:03

2 respostas

1

Então, quer rir? Hoje, eu queimei um novo iso com uma cópia de varejo do windows server 2012 r2, já que anteriormente eu estava usando uma cópia de teste. Eu também tive uma nova chave com drivers extras, apenas no caso ... Bem, inicializei o disco, digitei minha chave e .... Funcionou ... Encontrou todas as unidades! Nenhum driver necessário ou nada! / facepalm ... Problema de mídia no final ... Ordenado agora, porém ...

    
por 26.08.2015 / 19:14
0

Resolvi este problema sozinho com um T110 II e um H200A aka 2008-IR baseado no chip LSI 9211-BI e existem duas soluções. Firmware atualize o cartão usando a versão 05 de sas2flash.exe com o novo arquivo de firmware para o 9211 - de um disco de inicialização do DOS e certifique-se de documentar o endereço de hardware exclusivo do chip antes de apagar e depois piscar o chip. OU, eu descobri que simplesmente digitando o utilitário de configuração RAID com CTRL - R durante a inicialização e escolhendo as propriedades do adaptador, altere a opção "Boot Support" de "Enabled BIOS & OS "to" BIOS only "e sair salvando as alterações e reinicialização irá corrigir o problema também.

    
por 09.04.2016 / 00:52