Substituindo um disco virtual com falha e degradado no Dell T110 II RAID 1 PERC S300

1

Temos um servidor Dell T110 II, instalado de fábrica com o Microsoft Windows Server 2012, Standard x64 Edition, executando o Controlador RAID PERC S300 (1068E HBA).

Ele veio instalado com o RAID 1 no disco do sistema operacional de 500 GB. Desde então, adicionamos outro disco de dados de 1 TB

O OMSA está relatando uma falha no disco virtual e um disco degradado (veja capturas de tela).

Então, minhas perguntas são:

  • Devo estar substituindo os discos físicos? Se sim, qual (is) está (estão) com defeito?
  • Como posso corrigir a falha no disco virtual / problemas degradados?

Em antecipação a algumas perguntas, eu sei que um S300 não é uma ótima solução RAID (nada que eu possa fazer sobre isso agora), e eu tenho vários backups completos!

    
por JamesB 05.04.2014 / 12:27

1 resposta

1

Não há informações suficientes desses eventos para saber com certeza o que está acontecendo. Eu diria que a unidade ficou offline e em um estado "falhou" em um ponto, depois foi redefinida de alguma forma, o que a colocou de volta online normalmente.

Recomendamos que você analise o histórico de eventos um pouco mais para mais eventos no disco físico 0: 0 para ver o que causou o problema inicial. Se você perceber muitos erros de Sense Key 3/11/00 ou 4 / xx / xx antes da falha, é um sinal bastante seguro de que você deve substituí-lo. Caso contrário, você pode sempre tentar recolocar a unidade para ver se o sistema iniciará uma "recriação" ou, possivelmente, reinicializar com a unidade removida e configurada depois que as coisas estiverem em execução.

Com este tipo de controlador, eu acho que você pode até mesmo acabar tendo que reinicializar o RAID a partir do BIOS e reinstalar o SO para limpar completamente as coisas. Eu recomendaria garantir que suas revisões de driver e FW estejam atualizadas antes de recorrer a isso (além de ligar para o suporte da Dell para outras sugestões e assistência).

    
por 07.04.2014 / 05:45