O HP DL360 G5 não inicializa com todos os slots DIMM completos

1

Se eu instalar memória em todos os slots DIMM, o servidor não inicializará, nenhum display será exibido via VGA. O ILO 2 detecta a memória desses slots como sendo "Não instalado". Se eu remover a memória dos dois slots, ela será inicializada.

Esses slots são 6D e 8D.

O que devo fazer?

São 8 x 2GB DIMMs. Tudo do mesmo tipo.

    
por ser567wil 13.09.2013 / 18:25

3 respostas

1

O servidor tem as duas CPUs instaladas? O RAM é RDIMM ou UDIMM? Teve um DL380 G6 que teve o mesmo comportamento. Ultrapassamos os UDIMMs suportados por um único processador, de modo que poderia ser a mesma coisa. O Suporte HP também perdeu e trocou a placa-mãe antes de percebermos o que era.

Eu sei que essa é uma pergunta antiga, mas pode ser relevante para as pessoas que pesquisam.

    
por 24.03.2017 / 05:58
0

Você deve ligar para o Suporte HP e abrir um ticket.

Se você não tem suporte, tente esses DIMMs em outros slots.

    
por 13.09.2013 / 21:20
0

Meus pensamentos seriam:

a) Trabalhando com pares de DIMMs, inicialize o servidor com um CD do SmartStart e execute os diagnósticos de memória. Repita para cada par.

b) Inicialize o servidor a partir do CD de firmware do terminal para o G5 e atualize o BIOS, etc. (apenas no caso)

c) Como outros disseram, desça a rota de falha de hardware.

    
por 13.09.2013 / 22:05