XenServer - NIC ligado fornece pacotes aleatórios

1

Estou executando um servidor HP com o XenServer 5.6.

Eu vinculei 2 dos meus 4 NICs juntos (NIC0 e NIC1).

Agora, estou percebendo aleatoriamente grandes pedaços de perda de pacotes (geralmente de 10 a 15 pacotes descartados, mas às vezes não há respostas de ping até que eu retire os dois cabos).

Nenhuma das NICs parece quebrada, porque se eu conectar apenas um dos dois cabos, tudo funcionará bem. Nenhuma perda em tudo.

64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9191 ttl=64 time=7.685 ms
64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9192 ttl=64 time=6.681 ms
64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9193 ttl=64 time=1.053 ms
Request timeout for icmp_seq 9194
Request timeout for icmp_seq 9195
Request timeout for icmp_seq 9196
Request timeout for icmp_seq 9197
Request timeout for icmp_seq 9198
Request timeout for icmp_seq 9199
Request timeout for icmp_seq 9200
Request timeout for icmp_seq 9201
Request timeout for icmp_seq 9202
Request timeout for icmp_seq 9203
64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9204 ttl=64 time=14.665 ms
64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9205 ttl=64 time=1.275 ms
64 bytes from 192.168.110.20: icmp_seq=9206 ttl=64 time=3.090 ms

e não muito depois ....

Request timeout for icmp_seq 9252
Request timeout for icmp_seq 9253
Request timeout for icmp_seq 9254
Request timeout for icmp_seq 9255
Request timeout for icmp_seq 9256
Request timeout for icmp_seq 9257
Request timeout for icmp_seq 9258
Request timeout for icmp_seq 9259
Request timeout for icmp_seq 9260
Request timeout for icmp_seq 9261
Request timeout for icmp_seq 9262

x 50

E agora nem está chegando novamente. Eu só tenho perda.

Eu não tirei nenhum cabo. Eu não toquei na máquina ...

As luzes da NIC continuam piscando e o Xen informa as NICs (e BOND0 + 1) como conectadas.

Desconectar um dos dois cabos (ou ambos) não parece resolver meu problema também. Continua a dar muita perda, até que, de repente, responde novamente aos pings.

Alguma pista do que está acontecendo?

O mais estranho é que ele pode funcionar bem por 15 a 30 minutos, e de repente eu recebo essas grandes fases de perda de pacotes.

Na fase de teste, as duas NICs estão conectadas ao mesmo switch pelo caminho.

E sim, outros serviços também diminuem, não apenas o ICMP.

Atenciosamente, Yeri

    
por Tuinslak 30.03.2011 / 00:51

1 resposta

1

Parece que foi o switch da Cisco que estava causando os problemas (talvez alguma segurança de endereço MAC que estava ativada).

Usando dois switches HP ProCurve agora (movidos do escritório para o datacenter) e parece estar funcionando bem.

    
por 30.03.2011 / 12:54