Problemas de desconexão do iniciador iSCSI do Windows 7

1

Eu tenho a estação de trabalho do Windows 7 instalada em 2 LUNS conectados via Intel Pro / 1000 PT de 2 portas, um LUN por porta, o primeiro LUN é uma unidade do sistema. LUNS estão nos diferentes alvos.

Não há absolutamente nenhum problema com um LUN do sistema, mas de acordo com o log de eventos do sistema, o segundo LUN continua desconectando e reconectando: "A conexão com o destino foi perdida. O iniciador tentará tentar novamente a conexão." cada 1-2 minutos. Não há nenhum sistema congela etc., apenas mensagens nos logs. Mas é claro que eu gostaria de ter isso consertado. É possível?

Algumas informações adicionais:

todos os recursos de gerenciamento de energia dos adaptadores estão desativados.

MSC para o destino é definido como "Somente failover".

O alvo é COMSTAR do Solaris Express (ex. OpenSolaris), mas eu acho que não é importante - outras máquinas não têm problemas, assim como o primeiro LUN nesta máquina com Windows 7.

p.s. Tentei copiar alguns arquivos grandes para o segundo LUN para ver os congelamentos, mas, por algum motivo, as desconexões são eliminadas até que o processo de cópia seja concluído. Parece que o iniciador iSCSI do Windows "reproduz" com um LUN apenas quando está ocioso. Mas para quê?

    
por disserman 06.09.2010 / 03:45

1 resposta

1

Parece que já respondi a esta no ru_root, mas para o registro:

  • desativar o descarregamento de tcp. e geralmente veja as opções da ProSet, pode ser algo de valor lá
  • verifique o iniciador por um persistente opção de conexão, eu lembro algo do tipo lá
  • Se o MPIO for usado, é possível que você está perdendo um caminho e não o conexão
  • Se tudo mais falhar, eu recebo um tcpdump e analisa-o para iSCSI problemas de tráfego relacionados.

BTW, se você estiver usando um time, ele não funcionará com o MPIO aparentemente: link

    
por 06.09.2010 / 07:48