Windows Server 2016 executando BSD iSCSI após perda de energia

1

Eu tenho uma configuração em que estou hospedando as imagens do Windows Server 2016 em uma SAN do Solaris 11 ZFS sobre iSCSI. Essas imagens começaram como instalações baremetais, então usei o Clonezilla para cloná-las no volume SAN dedicado. Depois de fazer isso, removo o disco rígido, altero o dispositivo de inicialização para o controlador iSCSI e o sistema inicializa bem.

Às vezes (eu fiz este processo pelo menos uma dúzia de vezes) o sistema irá tela azul na primeira inicialização off iSCSI (PNP detectado erro fatal), auto reboot, então é inicializado bem. Eu posso então desligar / iniciar ou reiniciar o sistema quantas vezes eu quiser e não travar.

PROBLEMA: Se o servidor perde energia inesperadamente (pressione e segure o botão liga / desliga, etc), o sistema lança um BSOD toda vez e é game over (eu tenho que recriar o disco rígido para a SAN). Não consigo reproduzir essa falha desligando enquanto o sistema está sendo executado a partir do disco rígido.

Errata: É um servidor SuperMicro com uma placa de rede Intel X540-AT2 na qual eu tenho os drivers mais recentes da Intel Pro 22.7. Não, este cenário não deve acontecer (UPS, bom senso, etc), mas é um sistema de entrega e, neste estado, não é satisfatoriamente confiável para mim.

A sua consideração e assistência com esta questão é muito apreciada!

    
por elo 15.10.2017 / 02:43

0 respostas