Verifique se a intercalação de nós está ativada no Dell R710 + Windows?

1

Existe uma maneira de verificar se a intercalação de nós está habilitada em dentro do Windows em um Dell R710? omreport chassis biossetup não parece imprimir nenhuma configuração relacionada ao NUMA no servidor que estou vendo.

    
por James L 24.01.2013 / 15:32

1 resposta

0

Eu vi esta velha questão hoje e lembrei que eu tinha esquecido isso na saída de omreport chassis biossetup . A configuração é chamada, sem surpresa, de Intercalação de Nó. No entanto, em omconfig , é nomeado NUMA. Esses termos podem ficar bastante confusos ao alterar a configuração.

Desabilitar a intercalação de nós (habilitar NUMA):

omconfig chassis biossetup attribute=numa setting=disabled

Habilite a intercalação de nós (desative NUMA e mude novamente para um modo UMA SMP):

omconfig chassis biossetup attribute=numa setting=enabled

Se isso parecer estranho, provavelmente você o leu corretamente. Sim, você define o atributo = numa como desativado para ativar o NUMA.

    
por 02.06.2013 / 14:28