STP Cat6 e conectores de keystone não blindados / patch panel

1

Primeiro, estou envergonhado por estar perguntando isso ... mas não tenho nenhuma experiência de rede, hehe

... Eu tenho algumas coisas de rede da Monoprice, incluindo um carretel de cat6 STP (sólido 23awg) e estou começando a ligar meu porão. Depois de puxar um pouco de cabo, eu tirei o meu primeiro puxão e notei um fio de cobre aleatório no pacote e fiquei preocupado porque eu só tenho conectores normais keystone cat6 e um patch panel cat6 normal ... quando digo normal, quero dizer que não veja como eu posso usar esse fio de cobre aleatório nas tomadas ou no painel de ligações.

Acho que minha pergunta é: posso usar essa configuração? Se eu faço, quais são os negativos em fazê-lo? A blindagem é inútil se eu não utilizar adequadamente esse cabo de cobre aleatório em cada extremidade corretamente?

Obrigado, e desculpe se esta é uma pergunta mega-newb:)

    
por nokturnal 16.03.2016 / 02:08

1 resposta

1

Se você pagou pelo cabo Categoria 6, você perdeu a diferença de preço entre ele e o cabo Categoria 5E. Eu duvido seriamente que você tenha a habilidade, a experiência, as ferramentas adequadas e o testador para instalar o cabo e testá-lo para passar no conjunto de testes da Categoria 6. Instaladores experientes têm problemas com instalações de categoria 6. Você seguiu os padrões relativos à tensão máxima de tração e ao raio mínimo de curvatura? Exceder qualquer um desses danos danificará o cabo, e o cabo de núcleo sólido é bastante frágil e o STP ainda mais. Uma quebra no escudo irá torná-lo inútil, uma vez que deve ser contínuo de ponta a ponta.

O fio é um fio de drenagem para ajudar no aterramento. A blindagem deve ser conectada a um aterramento adequado. Você deve usar equipamentos que possam conectar adequadamente o STP ao aterramento, caso contrário, você desperdiçará dinheiro em blindagens. A maioria dos equipamentos de nível comercial pode fazer isso, pois o equipamento requer aterramento, mas a maioria dos equipamentos de consumo não aterra adequadamente o STP.

Você também deve estar familiarizado com ANSI / TIA / EIA-570 -B Padrão de Infraestrutura de Telecomunicações Residenciais . Por exemplo:

6.2 100-Ohm UTP cabling

6.2.1 Bend radius

In spaces with UTP terminations, cable bend radii shall not be less than four times the cable diameter for outlet cable.

6.2.2 Pulling tension

The maximum pulling tension for a 4-pair 24-AWG UTP cable should not exceed 110 N (25 lbf).

6.2.3 Connecting hardware

Cables should be terminated with connecting hardware of the same category or higher. Installed transmission performance of components that meet requirements of different performance categories shall be classified by the least performing component in the link (e.g., cables, connectors, and patch cords that are not rated for the same transmission capability). This performance category should be marked on the connecting hardware or noted in the administration records.

Only remove as much cable jacket as required to terminate connecting hardware in order to maintain cable the geometry. When terminating connecting hardware, preserve pair-twist as close as possible SP-3-3490-RV2 (To become ANSI/TIA/EIA-570-B) to the point of mechanical termination 1 n. For category 5e and category 6 cables, the amount of pair untwisting as a result of termination to connecting hardware shall be no greater than 13 mm (0.5 in). For category 3 cables, the untwisting shall be no greater than 75 mm (3 in). . A minimum of 200 mm (8 in) of excess cable should be stored at each outlet.

6.2.4 Cross-connect jumpers and patch cords

Cross-connect jumpers and cables used for patch cords should be of the same category or higher as the outlet cables to which they connect. Due to the variety of cable types, connecting hardware types, tooling and testing required, field termination of patch cords is not recommended.

    
por 16.03.2016 / 02:51