Requisitos de energia do datacenter. A = W / V ... eu devo estar fazendo algo estúpido

12

Ok, nosso datacenter não nos cobra com base em nosso "uso" apenas em quantos Amps entregamos em nosso rack. Estou planejando colocar um novo rack neste ano para uma expansão de servidor, com base em Este artigo. Cada servidor tem uma infinidade de unidades e, por sua vez, usa um fluxo de energia.

Esse rack incluirá.

1 roteador Cisco.

1 comutador de fibra

1 1U Storage Controller, servidor padrão Dell 850.

11 Servidores de Armazenamento 3U, cada um com fontes de alimentação duplas de 750 watts.

Então ... estou tentando calcular quantos amplificadores eu teoricamente necessito. Eu ainda não tenho um servidor de exemplo para ver o quanto um servidor 3U - 45-drive puxa. Então eu acho que precisa de duas fontes de alimentação, então vamos com 1000 watts de puxar. Muito para os discos rígidos, muito para o material a bordo. 11 x 1000 watts é obviamente 11000 watts de potência.

A = W / V. W = 11000 V = 120v. A = 91.

Este é o lugar onde o meu cérebro meio que tropeçou. 91 ampères de poder é pura insanidade. (o máximo que eu tinha canalizado para um rack é 40, e é apenas para 60% de capacidade.

E isso é com apenas 1000w usado por servidor - se o PSU está puxando corrente completa em 1500watts para o sistema, isso é algo no valor de 140amps.

.... Este som está certo ou eu sou apenas louco? Certamente eu fiz algo errado, 140 milímetros de poder é insanidade.

**** Edit: Box é na verdade 4U, então os números são diferentes, então exibidos aqui, mas não muito.

    
por GruffTech 20.01.2010 / 00:07

8 respostas

10

Seus números soam como se estivessem no caminho certo em geral, um dual disk, dual processor box como um HP DL380 extrai em média 350-450w, então adicione 43 x 15-20w para o disco e você está não muito longe de um Kw por chassis. Isto dá-lhe dois problemas, você vai precisar de 4 x 32A PDUs para suportar duas PSUs e você tem uma quantidade razoável de calor vindo da parte traseira, se o rack que precisa de scrubbing. Eu também suspeito que sua empresa de hospedagem pode reclamar disso e insistir em que você divida seu kit entre 2 ou mais racks.

Dito isso, não consigo pensar em nenhuma outra maneira de obter essa quantidade de discos nessa densidade, o que marca / modelo são as caixas 3U, a propósito?

Editar - você já fez o cálculo de peso? Você deve executar isso por eles também, esse otário vai ser bastante pesado.

    
por 20.01.2010 / 00:18
5

Bem, a intenção das PSUs duplas é fornecer redundância e não energia adicional para que suas unidades de 750 watts pareçam menores do que o esperado. As configurações do servidor que você descreve são extremamente densas - 350-350 para o servidor básico + 45 * 10-15Watts para as unidades e você está olhando para um quilowatt por servidor e você deve estar colocando em PSU de 1.2kw que pode rodar isso com um pouco da altura livre.

Você também terá que ter algum tipo de rotação em fases para as unidades também, o consumo de energia inicial nas unidades é cerca de 50% maior do que a potência de pico consumida em carga operacional.

No que diz respeito ao consumo de energia geral, esses números não são tão insanos - é o que acontece quando você fica denso. Um rack com 4 gabinetes Dell M1000E Blade totalmente preenchidos desenhará algo em torno de 16 (+ -5) kW, o que seria 130A em uma fonte de 120V. Os PSUs são classificados para fornecer 2360 watts @ 12V, portanto o consumo máximo de CA é de cerca de 2500 watts e você precisa de um mínimo de 3 para alimentar o chassi. Sua configuração recomendada tem 6 PSUs para fornecer falhas no circuito CA e várias PSUs.

A segunda coisa que você quer dar uma atenção especial para quando estiver ficando denso é o design de refrigeração. Nessas densidades você fica louco se não quiser um layout de corredor quente e frio e o kit de rack precisa ser projetado para isso. 20 kilowatts é muito calor em algo tão pequeno quanto um 42u Rack, e você quer ter certeza de que você pode bombeá-lo eficientemente com algum nível de redundância. A menos que você esteja colocando este rack fora do Ártico, você deve ter certeza de ter redundantes [idealmente trocáveis] fãs capazes de desviar 150 pés cúbicos por minuto mesmo quando um ventilador falhou (supondo que você esteja resfriamento de 1kw por servidor e pode viver com um diferencial de 20deg hot :: cold)

Finalmente, esses realmente serão sistemas pesados. Sua unidade de servidor vai pesar algo na faixa de 160 lbs. Com 11 deles e tudo mais que você está planejando, além do rack em si, a coisa toda literalmente pesará uma tonelada.

O conceito do Backblaze se beneficia de ser um componente em uma pilha de solução integrada que permite tratar cada servidor como uma unidade hot swap com redundância acumulada na pilha, além da redundância básica de RAID \ PSU \ Fan no armazenamento unidades em si. Isso permite que eles usem componentes razoavelmente baratos e não tenham que se esforçar para trocar componentes fracassados - isso tende a ser outra característica de sistemas realmente densos e você quer ter certeza de que pode viver com essa abordagem.

    
por 20.01.2010 / 01:26
3

As figuras soam sãs para mim. Temos vários racks que estão executando 150 AMPS em 208 volts. uma fera de um rack está puxando mais de 200 AMPS em 208 volts. Além disso, como outros já mencionaram, verifique o peso do rack que vai ser pesado. alguns de nossos racks de armazenamento são mais de 1000Kg. Lembre-se de que os amplificadores vão flutuar com base na quantidade de carga que está no seu servidor. Isto pode ser de cerca de 1 Amp a possivelmente 8 - 10 AMPS com inrush de 40 AMPS ao longo de algumas ms, no entanto, algumas ms são suficientes para fazer algumas coisas desagradáveis se os seus serviços para o rack estiverem abaixo do tamanho. Também, como se você precisasse de mais para pensar, você precisará ter um sequenciamento de energia no rack para que a maldita coisa não tente iniciar tudo de uma vez e realmente sugue os amplificadores.

    
por 23.07.2010 / 01:29
2

Eu vejo que o seu controlador de armazenamento é um Dell. Se os seus servidores de armazenamento também forem Dells, você poderá encontrar o "> Planejador de Capacidade do Data Center da Dell útil. Vai dar orientações sobre o consumo de energia, bem como o peso!

    
por 20.01.2010 / 13:28
0

Os cálculos estão corretos, com base na potência nominal máxima das PSUs.

Você provavelmente descobrirá que cada servidor realmente atrai entre 0,5A e 3A durante seu uso médio. Corrente de irrupção pode ser tão alta quanto 40A por servidor, mas é por um período realmente muito curto, como 20ms.

Eu suspeito que você estaria olhando mais perto de 20-35A para o rack .. Mas eu poderia estar enganado.

Em outra nota, acho interessante ver alguém usando o método de backblaze daquele papel. Eu estaria interessado em saber como isso acontece!

    
por 20.01.2010 / 00:15
0

Parece sensato. Para comparação: Na maioria dos racks eu uso PDUs de 38 KVA duplas (uma suportada a diesel, uma UPS), (entrada de fase de tripple de 400V, cada fase 32A). Lembre-se de que a classificação de energia nas PSUs é nominal e que o sistema pode funcionar com apenas uma de suas PSUs com suco.

    
por 20.01.2010 / 00:13
0

Aqui estão algumas opções para ajudá-lo a avaliar suas necessidades.

No barato, você pode ligar um Kill-A-Watt para cada dispositivo e obter algumas medições do mundo real. (tenha cuidado para não fazer isso em um LAB, um servidor carregado carrega uma carga de energia muito maior do que um servidor inativo)

Um servidor geralmente aumenta sua carga na inicialização inicial. Tenha isso em mente. (se houver uma queda de energia e tudo acontecer em um, você pode pular)

Como alternativa, obtenha uma PDU como um APC 7901 (ou dispositivo similar) que tenha uma leitura de LED do consumo atual de AMP. (O 7901 é apenas um modelo de 20 amp)

Nossos switches de fibra e switches de fibra da Cisco raramente ultrapassam 80W. * YMMV

O seu DC só pode oferecer opções de 20 e 30 amp, por isso pode ser discutível.

O seu DC também pode fornecer 208V de energia como opção.

Uma piada: acho que todos que estão sendo cobrados por energia entregue versus energia usada devem conectar alguns spaceheaters para garantir que você use tudo o que está pagando. :)

Espero que isso ajude.

    
por 20.01.2010 / 03:30
0

Os dados da placa de identificação no equipamento de TI são figuras de segurança / regulamentação, e você será supercondutor se usá-los para projetar algo. Peça ao seu fornecedor o "Relatório térmico do equipamento ASHRAE" para o equipamento em questão. Qualquer grande fornecedor terá isso.

Esse relatório fornecerá alguns números que serão mais realistas.

    
por 20.01.2010 / 13:34