A fórmula básica para traduzir é:
BTU/hr
CFM = -------
1.1 * delta-T
Delta-T é o diferencial de temperatura entre os dois lados da barreira em Celsius . O valor 1,1 é um fator de correção para a capacidade de transporte de calor do ar, que não podemos calcular sem a porcentagem de umidade. Como não sabemos a temperatura da sala sendo resfriada, aqui estão alguns valores baseados em 5K BTU / h e uma ingestão de 72 graus.
Room T | CFM
----------------
| 74 | 4132 |
| 75 | 3030 |
| 76 | 2066 |
| 77 | 1623 |
| 78 | 1420 |
| 79 | 1165 |
| 80 | 1033 |
----------------
Para comparação, uma certa unidade portátil de CA que acabei de olhar é classificada para 10.000 BTU / hora e funciona a cerca de 220 CFM. Pode obter taxas de fluxo tão baixas porque, para essa unidade, o delta-T é muito maior do que o que você está tentando fazer aqui.
Eu entendo porque essa é uma opção indesejável. Eles precisam de drenos ou de uma brigada de balde programada, bem como de manutenção de rotina para continuar funcionando.