Onde localizar tomadas de energia no rack do servidor?

6

Estou construindo uma nova sala de servidores e preciso decidir onde localizarei as tomadas de energia (conectores de travamento de 30 a 30V) que meus no-breaks serão alimentados. No passado, coloquei as aberturas na parede de trás e passei as cordas para cima e para cima da escada, pendurando-a no fundo da parede. Mas para esta nova sala de servidores não consigo localizar as tomadas na parede do fundo. Em vez disso, tenho que localizá-los nas prateleiras. Eu sempre achei que o eletricista usaria o eletroduto e colocaria as saídas no topo das prateleiras, mas ele sugeriu colocá-las na parte inferior do rack na parte traseira, no nível do chão. Vejo a vantagem disso como não tendo que passar cabos de energia através de meus gerenciadores de cabo e, assim, interferir em qualquer cabo de rede, mas a desvantagem é que eu terei cabos de energia de 30A enrolados na parte de trás do cabo de rede. prateleiras. Alguma ideia? O que você fez e faria diferente?

    
por bren 16.07.2009 / 02:04

6 respostas

4

Se você está falando de gabinetes de 4 colunas: eu gosto de PDUs verticais dentro dos lados do rack. Eu os coloco a meio caminho da altura do rack e enrolo excesso de cabos de energia nos painéis laterais. Normalmente, os no-breaks estão na parte inferior do rack (onde realmente deveriam estar), conectados a tomadas principais que estão sob o piso ou no nível do piso. Os no-breaks alimentam as PDUs e as PDUs alimentam os servidores e outros equipamentos.

Em racks de 2 postes: eu gosto de réguas de energia horizontais montadas em rack escalonadas em todo o rack. O mesmo vale para os no-breaks e tomadas elétricas - elas estão na parte inferior e alimentam as réguas de energia no rack. Eu enrolo os cabos de energia em um lado do rack no gerenciamento de cabos vertical (e cabos de rede no outro tamanho). No entanto, estou usando o Neatpatch gerenciamento de cabos e tenho cada vez menos necessidade de gerenciamento vertical de cabos.

    
por 16.07.2009 / 02:12
3

Do jeito que a sua pergunta soa, eu coloco o eletricista para colocar suas saídas bem no nível do chão no meio da pegada do rack, coloco as UPS um pouco acima para que você tenha espaço para enrolar os cabos para o UPSes no chão. Então, vá com o que Evan sugeriu e monte PDUs no meio (verticalmente) do rack.

No nosso caso, nós tínhamos um piso elevado com as prateleiras no meio da sala e uma mesa embutida de 6 pés ao lado das prateleiras, então nosso eletricista correu nossas linhas nas pistas ao longo da parte de trás da mesa .

    
por 16.07.2009 / 02:16
1

Se os racks forem suficientemente fundos, talvez considere PDUs verticais "0 U" montadas na parte de trás do gabinete.

Com espaço suficiente na parte de trás do rack, isso não interfere muito no gerenciamento do cabo de dados.

Algo parecido com isto: link

Qualquer quantidade de piso elevado também ajuda, pois o conduíte elétrico pode subir por baixo do rack e os PDUs (e o cabo frouxo) podem ser feitos sob um piso, mas não parece que você tenha essa opção.

Se nada disso for uma opção, a parte inferior do rack seria preferível, na minha opinião, ao poder na parte superior do rack.

    
por 16.07.2009 / 02:13
0

Eu vou segundo as PDUs verticais. Nós usamos ambos e os verticais são muito mais fáceis nos quatro postes, caso contrário eu sempre tenho pelo menos um cabo de alimentação que é muito curto.

    
por 16.07.2009 / 05:30
0

Normalmente, a melhor solução para distribuir a energia ao longo de um rack é a PDU 0-U, como outros já mencionaram.

Quanto aos pontos de venda: Se você tiver um piso elevado, as tomadas podem estar localizadas abaixo dos painéis do piso ou entrar na parte inferior do rack onde o no-break pode ser conectado.

Se você não tiver um piso elevado, poderá pendurar as aberturas no teto e colocá-las na parte superior do rack. A maioria dos UPSs que vi vem com pelo menos um cabo de alimentação de 10 'ou 15', portanto, não é difícil executar esse cabo até a parte superior do rack e conectá-lo à tomada.

    
por 16.07.2009 / 05:36
0

Minha preferência é definitivamente para vertical, mas eu também nunca usei nada além de 4 post racks. Eu também gosto de pegar os inteiros. As tomadas horizontais sempre parecem atrapalhar quando você precisa fazer alterações no layout do rack, resultando em mais trabalho do que o planejado.

    
por 16.07.2009 / 06:01