Um plugue NEMA L5-20P funcionará em um receptáculo NEMA L5-30R?

2

Eu preciso comprar um no-break & PDU e quer saber se eles serão compatíveis. O plugue da PDU será capaz de se conectar a este no-break?

A UPS: Rack / Torre LCD APC Smart-UPS X 3000VA 100-127V com Placa de Rede

A PDU: PDU de rack, básico, zero U, 20A, 120V, (14 ) 5-15

Editar

Estarei executando dois servidores 2U, além de 5 matrizes de disco com um total combinado de 63 unidades SAS de 15k. Cada unidade tem energia redundante. Eu pretendo ter um cabo de alimentação para cada no-break. Uma PDU de 15A será suficiente para suportar essa carga?

2ª edição

Além disso, onde posso comprar cabos de energia em uma cor diferente, além de preto?

    
por jftuga 17.06.2011 / 17:20

3 respostas

6

Você deve não usar um plugue de 20 amp em um circuito de 30 amperes. Os conectores são projetados para impedir que você misture amperagens dessa maneira. Você deve comprar uma PDU de 30 A se for usar uma UPS de 30 A. Não compre um adaptador.

A mistura dos dois pode causar um incêndio e é provavelmente uma violação do código elétrico local e da lei de incêndio.

Editar:

daveM está correto. Mas lembre-se de que você só deve carregar um circuito em 80% de sua capacidade, ou você pode causar uma explosão quando todos os servidores forem redefinidos ao mesmo tempo após uma queda de energia. Também atente para exceder o BTU / sq. pés requisitos do resfriamento em sua área.

    
por 17.06.2011 / 18:35
2

Os soquetes / conectores são diferentes. O APC deve ter uma variante do PDU ou do no-break que seja compatível. Uma ligação ou e-mail para a APC fornecerá rapidamente as informações necessárias.

Quanto à carga, a APC tem excelentes ferramentas para calcular isso. Seletor de UPS Usando essa ferramenta, você geralmente pode determinar se o que você está planejando funcionará.

    
por 17.06.2011 / 17:37
1

Você pode subir ou descer ... dependendo de quantos soquetes você precisa.

Usando o Nema 5-15: link

Usando o Nema 5-30: link

    
por 17.06.2011 / 18:30