A instalação do Oracle Enterprise Linux não pode ver discos locais no HP ProLiant DL360e Gen8

2

Estou instalando o Oracle Enterprise Linux 5 no HP ProLiant DL360e Gen8. Existem 2 discos de 300GB e eles estão configurados no RAID 1 da ACU. Durante a instalação, o instalador não pode ver o disco rígido local (que eu mencionei).

Existem discos rígidos externos que o instalador é capaz de detectar. Mas o sistema operacional deve ser instalado em discos locais. Unidades externas são para armazenamento de dados.

Alguém tem alguma experiência sobre isso para me ajudar?

Obrigado em avançado por replay.

UPDATE: O mesmo para o Oracle Enterprise Linux 6.2 e 6.4

    
por Zango 30.03.2013 / 12:38

2 respostas

4

Você precisa do equivalente a EL5.7 ou 5.8 para ter um instalador que suporte a mais nova geração do controlador Smart Array.

Veja as notas de rodapé na HP / OEL matriz de exceções técnicas.

Você precisa do Oracle Linux / UEK 5.8 . Essa é a versão do instalador com suporte mínimo.

Qual versão é o seu instalador OEL?

Editar:

Este foi um problema com vários elementos. Primeiro, o SO que o pôster original estava instalando era muito antigo para o hardware do servidor. Isso foi resolvido com a exibição da matriz de exceções técnicas da HP para o Oracle Enterprise Linux. O mesmo se aplica ao RHEL e ao CentOS.

Em segundo lugar, eu assumi que o OP estava usando um controlador RAID Smart Array adequado. O P420i é o controlador certo para essa configuração. Em vez disso, ele está usando um "Dynamic Smart Array B320i", que é um controlador fakeraid . Veja estas notas no fórum do CentOS . Ele usa um driver de código fechado do lado do software para habilitar a funcionalidade RAID. Terrível.

A Red Hat explica que os servidores com este controlador são enviados em uma configuração padrão ruim que impedirá a instalação.

Resolução: Os sistemas com esses controladores serão enviados da HP com o modo de RAID de software habilitado por padrão. Você pode carregue um disco de driver / chave USB na instalação do seu sistema operacional ou desative o RAID ...

Este modo requer um driver de código fechado que não seja enviado ou suportado pela Red Hat. Para instalar o RHEL nesses sistemas sem o driver de código fechado e suporte a RAID, o modo de RAID de software deve ser desativado (controlador B320i) ou alternado para o modo de suporte SATA AHCI (controlador SATA B120i).

For systems with the B320i SAS controller:
1. Boot the server into System Options
2. Navigate to HP Smart Array B320i Raid Configuration
3. Change to DISABLED
    
por 30.03.2013 / 14:27
1

Eu tive o mesmo problema, mas com uma distro diferente. Para o instalador, não existia nenhum disco no hardware, pois o P420i não estava habilitado corretamente. Para resolvê-lo, adicione "hpsa.hpsa_allow_any = 1" como um parâmetro de inicialização do kernel para chamar o módulo HPSA na inicialização. Os discos serão reconhecidos como / dev / sdX dependendo da sua configuração RAID (e do próprio cartão como / dev / sg0). Após a instalação, certifique-se de adicionar o parâmetro hpsa no Grub para inicializar automaticamente (não testei no LILO, mas ele também deve funcionar). Como nota, a versão do kernel que usei para este teste foi 2.6.39.

    
por 09.04.2013 / 17:50