HP smart array p400 RAID 1 + 0; dois discos falidos

2

Estou executando um RAID 1 + 0 em um HP ProLiant DL360 G5 com 6 discos (cada um de 146 GB).

Os grupos de espelhos parecem da seguinte forma:

Grupo 1

  • Unidade SAS de 1 porta de 146 GB na porta 1l: Box1: Bay1
  • Unidade SAS de 1 porta e 146 GB na porta 1l: caixa 1: Bay2
  • Unidade SAS de 1 porta de 1 GB na porta 1l: Box1: Bay3

Grupo 2

  • Unidade SAS de 1 porta de 146 GB na porta 1l: Box1: Bay4
  • Unidade SAS de 1 porta de 146 GB na porta 2l: Box1: Bay5
  • Unidade SAS de 1 porta com 1 GB na porta 2l: caixa 1: Bay6

Infelizmente, os discos no compartimento 3 e no compartimento 6 não estão mais funcionando (quase desde o mesmo horário). Existe a chance de colocar o sistema novamente online, substituindo o disco 3 + 6 por novos?

* UPDATE *

É um MS Server 2003 R2. Eu tenho a informação de que os discos são quebrados a partir da ferramenta de diagnóstico de CD de início inteligente da HP. As seguintes versões estão em vigor: * Versão ACU 8.60.7.0 * Versão do Módulo de Diagnóstico 5.2.52.0 * INFOMGR Versão 5.9-29.0

O servidor já estava desligado (pressionando o botão liga / desliga) quando as pessoas me envolviam. Revisão de firmware ROM / RAM é 2.10

    
por Yves 25.02.2013 / 16:37

2 respostas

1

Se você conseguir desligar o sistema normalmente, poderá movimentar os discos por meio de uma operação simples de desligamento.

Você está correto em saber que os grupos de espelhos combinam pares de RAID1 de cada grupo, como neste exemplo .

Se você conseguir desligar o sistema e as unidades girarem (e também remover a energia), há alguma esperança de que elas aumentem e dêem ao controlador a chance de executar uma recuperação de matriz.

É claro que, ao mesmo tempo, você desejará obter peças de reposição ou substituições prontas ou a caminho.

Você pode compartilhar o modelo específico do servidor, firmware, sistema operacional e outros detalhes? Há casos de revisões antecipadas de firmware do Smart Array P400 que fornecem indicações de falha positiva nas unidades, portanto, é necessária uma avaliação abrangente do funcionamento do sistema e do firmware.

Editar:

Você diz que a versão de firmware do controlador Smart Array P400 RAID é 2.10 em maio de 2007. A versão actual do firmware para esse sistema é 7.18 !!

Você está severamente atrasado. Além disso, sugeri puxar os cabos de energia para o sistema por alguns minutos e tentar uma partida a frio. Tome nota das mensagens do controlador RAID enquanto o sistema é inicializado. Ou o sistema ainda inicializa corretamente? Os discos físicos têm luzes de erro acesas?

Você pode tentar uma atualização de firmware de todos os componentes usando o DVD de Firmware HP inicializável apenas para excluir más interações de firmware ou uma falha de disco falso-positiva?

    
por 25.02.2013 / 16:54
0

Se os discos 3 e 6 falharem e eles não voltarem a ficar on-line, não, você não poderá recuperar seus dados.

    
por 25.02.2013 / 16:41