Atualmente, temos uma cascata de dois arrays MSA50 conectados a um controlador P600. É possível adicionar um array MSA60 à cascata? A documentação da HP afirma que o MSA60 é compatível com o P600.

    
por dpq 29.10.2009 / 10:36

1 resposta

1

A partir de um P600 (ou de um P800) você só pode ter dois compartimentos de disco por canal externo - ou seja, um MSA principal e um secundário daisy-chainedp600. Dito isto, você pode misturar MSAs, primário pode ser um 50, secundário pode ser um 60 ou 70 etc. Obviamente, você não será capaz de criar efetivamente uma matriz combinando os discos de 50 e 60 devido às pequenas diferenças no disco tamanhos (discos de 2,5 vs 3,5 polegadas), mas você poderá ter duas matrizes.

edite - tenha cuidado com os cabos SAS que você usa, há dois tipos de conectores e é fácil obter os errados:)

    