hp proliant não reconhecendo drives emc sas

1

Temos muitos drives SAS de 2,5 '' de um array EMC AX4 desacreditado (Seagate Savvio 10k.3) e gostaria de instalar no HP Proliant 360pG7. Proliant não detecta essas unidades, há algo que está faltando ou isso é impossível?

Deixe-me esclarecer: não queremos uma solução suportada pela HP, gostaríamos de saber se é possível que os discos funcionem. Esses servidores são para dev / testing.

    
por sivann 11.11.2015 / 11:00

4 respostas

7

Você pode fazer isso funcionar com algum esforço. Normalmente, eu ficaria todo tipo, " Use unidades HP ", mas o fato de você estar usando um G7 ProLiant significa que muitas das restrições de firmware não se aplicam de nenhum dos lados.

Os servidores Gen8 ProLiant são totalmente história diferente.

Então, neste caso, é apenas um problema de formatação. Os discos do AX4 são formatados em setores de 520 bytes, em comparação com os setores de 512 bytes que você obteria em unidades normais de PC ou de classe de servidor.

Você desejará anexar as unidades a um HBA SAS (não ao controlador HP Smart Array) e, se tiver acesso a um sistema Linux ou Live CD, o pacote sg3_utils contém as ferramentas para fazer isso corretamente. Um exemplo do processo está aqui .

sg_format –format –size=512 /dev/sdX 
# Where sdX is the drive identified in the output of sg_scan -i

Vale a pena o esforço?

  • Os discos HP G6 / G7 SAS são baratos no mercado usado.
  • Esse processo leva de 10 a 20 minutos por unidade, dependendo do tamanho. Qual o seu tempo vale a pena?
  • Os discos da EMC podem valer mais para alguém que precisa de discos da EMC, pois não é possível formatar unidades normais para uso da EMC.
por 11.11.2015 / 13:57
5

is there something we are missing or is this hopeless?

Eles não são suportados, a HP coloca um firmware específico em seus discos que fornece muitos dados diagnósticos adicionais em um disco pronto para uso. Este site é construído para administradores de sistemas profissionais, nós gostamos de construir soluções suportáveis para que eu evite tentar fazer o que você está tentando.

    
por 11.11.2015 / 11:12
3

Tendo trabalhado com servidores da HP desde os dias de G2, eu apenas pensei em investir meus dois valores.

Eu fiz muitas coisas incomuns com os servidores HP para desenvolvimento e desenvolvimento. Um crontroller HP SAS (especialmente a série P400-800) funcionará com qualquer tipo de disco SAS ou SATA, ele não precisa ter nenhum firmware HP especial ativado. A ferramenta de configuração de matriz permite até mesmo configurar e monitorar os discos também.

Eu preenchi um G5 com discos de estado sólido da OCZ só para ver quantas VMs nós poderíamos hospedar em nosso laboratório de treinamento. Também conectei as bandejas MSA cheias de discos para criar um NAS gigante para backup de ambientes Dev e imagens da VM.

Isso não é hackear, não é o firmware ou o código da HP que foi alterado e, como mencionado anteriormente, os controladores suportam esses discos no firmware HP da unidade.

Se alguém tem um monte de hardware antigo, eles poderiam fazer algo útil a partir de então, eu achei isso como agora tenho algumas bandejas de discos de 2TB EMC que eu descartaria.

Isso não seria suportado pela HP. Isso não é algo que você faria com seu ambiente ao vivo sem aceitar o risco significativo (pode ser aceitável para dados estáticos dos quais você tem um backup regular, como um servidor DML ou Media). Também vale a pena notar aqui que um disco de segunda mão do eBay é provavelmente pior do que um disco novo que foi comprado e colocado em um HP caddy, já que você não conhece o histórico do disco.

    
por 28.02.2016 / 00:53
1

É improvável que funcione, a HP coloca seu próprio software nos discos para manter as pessoas voltando para eles por partes legítimas.

    
por 11.11.2015 / 11:14