Hp Proliant ML350 G6 Ventilador 1 em falta

1

HP proliant ML350 G6, dois ventiladores estavam funcionando (Fan 1 & 2), de repente um fã 1 estragou após 2 anos, comprou um novo ventilador, novo ventilador não funciona no slot do ventilador 1, mas funciona em outros slots e sem ventilador 1 sistema não vem, continua dizendo que o ventilador 1 falta

    
por aggreyballack 23.12.2016 / 09:02

3 respostas

2

Se você conectar o fan2 no slot do fan1 e ele ainda não funcionar, não é o fan1 que está quebrado, mas o slot do ventilador. O ml350 g6 é um modelo bastante antigo (7 anos), portanto, deve ser retirado de qualquer maneira. Substitua-o por um servidor em funcionamento.

    
por 24.12.2016 / 01:02
1

Tente o firmware, se possível ... Houve erros na placa de sistema e no controlador da ventoinha nesta plataforma.

Claro, troque os fãs e veja se o problema segue o ventilador ou o slot.

No pior caso, é uma placa de sistema. Na melhor das hipóteses, é apenas um problema com o cabeçalho do ventilador ou algo que pode ser resolvido via software ou um longo ciclo de desligamento / ligação (remova os plugues de alimentação).

    
por 24.12.2016 / 01:14
1

eu troquei os fãs, tentei o ventilador em todos os outros slots, eles estão trabalhando, mas não trabalhando no ventilador 1, e o ventilador 1 parece ser o muito importante que ele não pode prescindir, porque o servidor continua dando o erro

    
por 10.03.2017 / 10:14